majiusheng 发表于 2022-3-2 15:02:29

消防喷淋头能否设置在桥架上方,桥架进水怎么办

水专业消防喷淋头能否设置在桥架上方,桥架进水怎么办

gucheng 发表于 2022-3-2 15:11:17

桥架起火了,水不能喷淋到桥架怎么办

树欲静而风不止 发表于 2022-3-2 15:16:35

桥架,在室外都可以用,何况喷点水

树欲静而风不止 发表于 2022-3-2 15:17:24

再说你避得开?(四散喷的)

gucheng 发表于 2022-3-2 15:20:22

这个真正要考虑的是桥架对喷头的阻挡,影响水喷淋效果,详见《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 7 喷头布置

学海无涯493 发表于 2022-3-2 15:26:22

喷头和桥架安装有距离要求。

hastings 发表于 2022-3-2 15:33:18

这个涉及到水专业的规范,要问水专业,但是电气专业也可适当了解~自喷规范喷头布置一章

panguzaisheng 发表于 2022-3-3 10:11:05

第一看桥架的宽度,第二桥架是否为防火型,第三桥架进水影响后产生的影响。

百家钱 发表于 2022-3-3 11:06:26

喷头距离楼板布置距离75mm~150mm
桥架没有离梁或者楼板那么近吧?