梳理一下规范的逻辑:
3.6.6是在应急照明系统主电源断电的情况下,默认普通照明配电箱断电,也就是市电、供电系统备用电源均断电情况下,非火灾状态下点亮应急照明,但应急照明点亮时间不得超过0.5h。
3.6.7 是在应急照明系统主电源不断电的情况下,普通照明配电箱断电,即市电断电、供电系统备用电源不断电情况下,非火灾状态下点亮应急照明,不限定应急照明点亮时间。
两种情况下,均有普通照明配电箱市电检测信号,如果普通照明正常工作,就不用点亮应急灯(仅指非持续应急照明灯具)。 yu5416 发表于 2022-3-2 10:22
市电断电后为了防止突然间一片漆黑让集中电源控制灯具应急点亮倒是能说的通的,但是集中电源的主电源在非 ...
哪儿有这个说法? x01oct 发表于 2022-3-2 11:49
哪儿有这个说法?
好的,明白什么意思了,谢谢 3.6.6和3.6.7都是说的普通照明配电箱断电的情况。 本帖最后由 alicsi 于 2022-3-3 09:51 编辑
系统主电源是不应该断掉的,他就是在30分钟内起到辅助照明的作用 非火灾情况下,也存在疏散情况,防止踩踏等意外情况而已。
页:
1
[2]