两单体民宿(其中一个小民宿就3~5个客房,相距几米),在一大民宿设置小配电间。小民宿配电方案:1.在大一点民宿配电间直接经过室外手孔井配电至民宿客房,类似商铺的做法。
2.在小一点民宿单体外设置一配电总箱,然后由总箱再配电至客房。
哪个方案好一些,采用方案一的话总等电位和SPD等级怎么设置。 2 距离近,1也行 树总,方案一的话,两个单体接地做一起。客房配电箱的SPD设置二级浪涌,这样可以吧。 这种小民宿够不上三类防雷吧?
不上SPD有什么问题吗?
除非民宿是设在山顶或河边或其他雷击危险性较大的地方,一般情况下不需要考虑。 songxia_123 发表于 2022-3-1 17:18
树总,方案一的话,两个单体接地做一起。客房配电箱的SPD设置二级浪涌,这样可以吧。
可以