hastings 发表于 2022-3-1 13:14:09

敞开式汽车库充电桩问题

无地下室的多层敞开式汽车库(不做报警系统)做充电桩,是否还要按GB/T 51313-2018 《电动汽车分散充电设施工程技术标准》第6.1.5条设置防火单元?
单层面积在3100方左右。
做的话,是跟本层隔开就行(即四周仍旧敞开)还是上下层也要隔开(即四周也封闭,这样就不是敞开式汽车库了,可能就要机械排烟,上报警系统)?


树欲静而风不止 发表于 2022-3-1 15:49:57

这个不是建筑负责吗

z405664385 发表于 2022-7-14 19:29:07

我也碰到这个疑问了,为了不扯皮,充电柱做在了屋顶

xiuyou 发表于 2022-7-15 08:02:31

电气专业工作任务已经够多了,就不要再去管建筑专业的事情了。{:1_428:}

雷风zy 发表于 2022-7-15 09:16:16

正在做一个类似项目,请教了一下建筑,说外墙高度达到达到多少米就可以视为防火分隔,不需要完全砌到顶,不然敞开式的车库的防火单元就是个悖论了

fitman 发表于 2022-7-15 09:40:20

雷风zy 发表于 2022-7-15 09:16
正在做一个类似项目,请教了一下建筑,说外墙高度达到达到多少米就可以视为防火分隔,不需要完全砌到顶,不 ...

要上到顶才算防火分隔。但趟开式车度的外墙处就不用彻了,只是单元与单元之间要分隔。不过这个建筑说了算。

x01oct 发表于 2022-7-15 10:56:18

雷风zy 发表于 2022-7-15 09:16
正在做一个类似项目,请教了一下建筑,说外墙高度达到达到多少米就可以视为防火分隔,不需要完全砌到顶,不 ...

哪儿有这种说法?

雷风zy 发表于 2022-7-15 11:02:42

x01oct 发表于 2022-7-15 10:56
哪儿有这种说法?

我也没太明白,建筑说行就行{:1_438:}

x01oct 发表于 2022-7-15 11:45:52

雷风zy 发表于 2022-7-15 11:02
我也没太明白,建筑说行就行

50016中第6.1.1条,防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。(强条)

雷风zy 发表于 2022-7-15 12:25:20

x01oct 发表于 2022-7-15 11:45
50016中第6.1.1条,防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。(强条)

哦哦,那敞开式的车库就不能做充电桩了哎

x01oct 发表于 2022-7-15 14:09:31

雷风zy 发表于 2022-7-15 12:25
哦哦,那敞开式的车库就不能做充电桩了哎

不能这么理解,那纯室外的停车场,也没有防火分隔,不也做了充电设施么。。。

这些定义问题,让建筑去GBT51313上核对吧