请教一下,丁类厂房的火灾自动报警怎么设计?
有一个丁类厂房,不需要做火灾报警,但是两个楼梯都是暗楼梯,需要正压送风,按照防火规范8.4.1.13要设火灾自动报警,但是之前看到帖子说可以只在局部做,请教一下各位大佬,这个局部的范围大概是哪儿? 你这个,估计得全做了 树欲静而风不止 发表于 2022-2-25 16:28你这个,估计得全做了
是的{:1_437:} 我们院一般遇到这种情况都是强行要求暖通或者建筑专业把这个正压送风想办法取消了{:1_428:} 同意楼上意见,为了这两个加压送风,整个建筑上火灾报警,这属于方案不合理,哪个甲方能同意啊? 建议专业间统筹考虑。
建筑设计需要同时关注经济合理性,不能仅强调但专业的合规性。 建议专业间统筹考虑。
建筑设计需要同时关注经济合理性,不能仅强调单专业的合规性。
xiuyou 发表于 2022-2-25 17:02
同意楼上意见,为了这两个加压送风,整个建筑上火灾报警,这属于方案不合理,哪个甲方能同意啊?
还真是甲方的要求,他们自己定的建筑方案,说是为了方便后期分割出租{:1_437:} 还需要综合考虑,如果确实要上正压送风,那就设置火灾自动报警系统 别管了 先把建筑拉出来打一顿{:1_428:} 本帖最后由 wangguichao66 于 2022-2-27 16:24 编辑
打不打建筑的事我就不参与讨论了。
按照火规4.5.1,如果设了加压风机,加压送风口所在防火分区内都要做火警探测(如果加压送风口所在楼梯间是独立的,则应该是相邻的防火分区,也就是烟气有可能进入楼梯间的防火分区,其实这里的防火分区改为防烟分区更合理)。
这个和防火卷帘、电动挡烟垂壁等那种设备周边局部设置火灾探测器就能满足联动要求的不同。 甲方确定的方案,就直接上火灾吧。{:1_428:} 需要设置,因为有联动了。 跟建筑沟通,尽量不要做。就算是甲方定的方案,以后运维费用也会让甲方找你麻烦
页:
[1]