llsssg 发表于 2022-2-25 10:00:20

7kw充电桩配线用BYJ还是YJV

图纸上做的WDZC-BYJ-3*10,现在充电桩厂家给甲方说用WDZC-YJV-3*6就够了,甲方觉得3*6细一点应该要便宜点,我纠结的是这两种线到底哪种贵?感觉两种载流量没问题,不知道到底能不能换。也暂时没想到用YJV还有什么问题没有。

x01oct 发表于 2022-2-25 10:08:49

细了便宜么?
从京东上看
BYJ-10的,一米9~13元,3根27~39元
YJY-3*6,一米28~33元
怎么看都是同一价格区间的

zhouke 发表于 2022-2-25 10:56:17

世界上不存在WDZC-YJV。

z405664385 发表于 2022-2-25 11:02:10

充电桩一般都是用电缆

树欲静而风不止 发表于 2022-2-25 11:09:54

开关整定40A,用10平方的电缆

流浪者归来 发表于 2022-2-25 14:42:06

用BYJ就可以。

jerknight 发表于 2022-2-25 15:09:39

7kW的桩要10的线

xiuyou 发表于 2022-2-25 15:38:27

我们一直用的是WDZ-YJY-3x6的线。

llsssg 发表于 2022-2-25 15:52:14

x01oct 发表于 2022-2-25 10:08
细了便宜么?
从京东上看
BYJ-10的,一米9~13元,3根27~39元


这个京东价格不是很准确哦,刚刚甲方内部的成本部门发了个供应商的价格表给我,BYJ-3*10的每米20.1元,YJY-3*6的每米13.6元,我才认识到差价这么大。

llsssg 发表于 2022-2-25 15:53:54

树欲静而风不止 发表于 2022-2-25 11:09
开关整定40A,用10平方的电缆

树总,哪种情况下用电线,哪种情况下用电缆,有没有什么依据呢

llsssg 发表于 2022-2-25 15:55:43

zhouke 发表于 2022-2-25 10:56
世界上不存在WDZC-YJV。

感谢指正,已经根据甲方的要求出了变更改为WDZB-YJY-3*6了{:1_428:}

wenqi3276 发表于 2022-2-25 16:06:23

11#不符合民标9.7.9条规定

树欲静而风不止 发表于 2022-2-25 16:13:13

llsssg 发表于 2022-2-25 15:53
树总,哪种情况下用电线,哪种情况下用电缆,有没有什么依据呢

室外线路,用电缆,室内暗敷,用导线、电缆都可以

苏凌枫z 发表于 2022-2-28 09:03:10

zhouke 发表于 2022-2-25 10:56
世界上不存在WDZC-YJV。

同意3楼,不知道这个WDZC-YJV是怎么来的。{:1_428:}