113120 发表于 2022-2-24 09:32:49

BYJ电线的载流量

请问:哪位可以分享一份BYJ电线各种敷设方式下的载流量

keyuhe 发表于 2022-2-24 09:57:38

可以查04DX101-1

热雪 发表于 2022-2-24 10:26:56

19DX101-1-建筑电气常用数据

电气小菜 发表于 2022-2-24 16:52:59

keyuhe 发表于 2022-2-24 09:57
可以查04DX101-1

现在是19DX101-1{:1_438:}

苏凌枫z 发表于 2022-2-24 17:00:44

19DX101-1里面并没有BYJ电线的载流量表了,只有GYJS(F)电线,这两种电线好像是制作工艺不同,载流量应该也有差距吧。

113120 发表于 2022-2-24 18:41:44

苏凌枫z 发表于 2022-2-24 17:00
19DX101-1里面并没有BYJ电线的载流量表了,只有GYJS(F)电线,这两种电线好像是制作工艺不同,载流量应该也 ...

请问你的意思是BYJ电线的载流量可以按GYJS(F)电线的载流量选取吗?

keyuhe 发表于 2022-2-25 10:12:58

19DX101-1里没有该电线的,04DX101-1里有BYJ电线的。

liuex 发表于 2022-2-26 20:27:14

记得看过某省的审图疑难问题答复,载流量最权威的数据应该是《GB∕T 16895.6-2014 低压电气装置 第5-52部分:电气设备的选择和安装 布线系统》,也可参考配四,和上述国标是一致的并且计算了更多情况下修正后的载流量数据。

BYJ属于热固性绝缘材料,且导体允许长期持续工作温度是90℃,查表时注意。

zhangxulin 发表于 2022-2-26 21:05:39

查第四版手册