一个分支回路暗敷设BYJ-4mm2的电线,那是否可以配置25A的漏电开关
请问:一个分支回路暗敷设BYJ-4mm2的电线,那是否可以配置25A的漏电开关? 正常情况下,也可以 本帖最后由 zhouke 于 2022-2-24 11:03 编辑环境温度40度时BYJ-4mm2的电线明敷的允许载流量为32A;环境温度30度时BYJ-4mm2明敷的电线的允许载流量为34A。 在非隔热墙内穿管暗敷,环境温度40度时BYJ-4mm2电线的允许载流量为34A;环境温度30度时BYJ-4mm2电线的允许载流量为37A。 可以,我们20,25的都用4平方的 zhouke 发表于 2022-2-24 12:19
在非隔热墙内穿管暗敷,环境温度40度时BYJ-4mm2电线的允许载流量为34A;环境温度30度时BYJ-4mm2电线的允许 ...
请问暗敷设呢?
113120 发表于 2022-2-24 18:40
请问暗敷设呢?
在非隔热墙内穿管暗敷与穿管明敷均为B1,二者载流量相同。