咨询一下:光伏发电在变电所低压母线的并网点配电柜,是光伏厂家配置,还是变电所自己配置。(两个不同的承包商)两家都可以,看甲方的合同范围怎么划分,一般来说,变电所总包方不愿意做,而且他们做也比较贵,但是,厂家做也有一个问题,责任划分的问题,厂家又不愿意承担风险去动变电所的东西,担心以后出问题扯不清楚,他们是希望只把电缆送到位,其他不管。 xiuyou 发表于 2022-2-24 14:21
两家都可以,看甲方的合同范围怎么划分,一般来说,变电所总包方不愿意做,而且他们做也比较贵,但是,厂家 ...
如果说,光伏厂家配了交流并网柜,变电所本身也预留了,那就重复了 树欲静而风不止 发表于 2022-2-24 14:38
如果说,光伏厂家配了交流并网柜,变电所本身也预留了,那就重复了
变电所设计一般不会主动预留的,光伏厂家也不会主动考虑,所以很容易遗漏,我校审光伏厂家图纸的时候会注意这个工作界面问题,然后提出来,让甲方切分光伏的分包范围和工作内容。 一般都是光伏厂家做的,做变电所的做这个没有光伏的专业 xiuyou 发表于 2022-2-25 09:28
变电所设计一般不会主动预留的,光伏厂家也不会主动考虑,所以很容易遗漏,我校审光伏厂家图纸的时候会注 ...
光伏的交流并网柜,能够与我变电所的低压柜体摆一起?(尺寸、外形统一) 那位大佬发一套光伏图学习下啊。最近双碳目标下各地都加强推广了。{:1_428:} 树欲静而风不止 发表于 2022-2-25 11:02
光伏的交流并网柜,能够与我变电所的低压柜体摆一起?(尺寸、外形统一)
可以的,大差不差,GCD柜,特殊要求应该可以定做的。 我都是厂家二次设计 电气井预留个桥架 小地方 没那么高的要求.... 两家都可以,看甲方的合同范围怎么划分,一般来说,变电所总包方不愿意做,而且他们做也比较贵,但是,厂家做也有一个问题,责任划分的问题,厂家又不愿意承担风险去动变电所的东西,担心以后出问题扯不清楚,他们是希望只把电缆送到位,其他不管 并网柜一般都是光伏设计范围,并且里边的电表的参数都是供电公司提供,尺寸可以定做,但是就得两家设计院沟通好,一般并网柜都不大。