柴油发电机保供时间
目前在做一个医院项目,是改造,增加了一些日间手术室等房间需要保供,但原先项目没有空间设置柴油发电机,并且房间不多设置也并不合理,现在想用UPS保证供电时间。请问二,三级医院有无具体的保证供电时间的要求。(医疗建筑电气规范中写的是供油时间分别为24h等,这个是否等同于供电时间) 医疗建筑电气设计规范 JGJ312-20133.0.3备用电源供电维持时间应符合下列规定:
1 要求恢复供电时间小于或等于0.5s时,自备备用电源供电维持时间不应小于3h。
2 其他备用电源供电维持时间不宜小于24h。