cc1990 发表于 2022-2-23 09:24:39

核六常六甲级二等人员掩蔽所的防护密闭墙穿管要加抗力片吗

07FD02上写核六常六级人防工程的电气管线不需设置抗力片,人防验收规范GB50134-2004上写管道穿越防护密闭隔墙时要加密闭翼环和抗力片。请问一下,是不是按人防图集的规定,对于核六常六级人防工程,密闭隔墙和防护密闭隔墙是同样的密闭肋做法?

rainmen_73 发表于 2022-2-23 09:29:34

密闭隔墙不需要,防护密闭隔墙需要

hastings 发表于 2022-2-23 09:57:30

是不用抗力片,往厉害了设计也不错

jerknight 发表于 2022-2-23 13:18:01

不用核5常5及以上才需要

cc1990 发表于 2022-2-24 09:18:46

hastings 发表于 2022-2-23 09:57
是不用抗力片,往厉害了设计也不错

好的 清楚了

cc1990 发表于 2022-2-24 09:21:47

jerknight 发表于 2022-2-23 13:18
不用核5常5及以上才需要

感谢 弄清楚了{:1_428:}