层高大于8米小于12米,防火卷帘如何安装感温探测器
疏散通道防火卷帘两边要安装感温探测器,现在单层厂房高大于8米小于12米,用于防火分区分隔的防火卷帘两边如何安装感温探测器?能否装在防火卷帘的那堵墙上,距地小于8米? 跟建筑商量一下,如果不作为疏散通道,则不需要设置感温 可以装在2侧的墙上。 吊装温感就可以了 树欲静而风不止 发表于 2022-2-23 09:10吊装温感就可以了
那需要加装类似喷淋用的集热罩 让他卷帘安装到顶{:1_428:} 吊装,集热罩,两个关键词。见4、5楼。