请问住宅的餐厅和主卧的插座数量需求
有没有规范要求餐厅一定要设置插座呢?主卧的话规范要求室设置两个插座还是必须要三个呢?规范写的室兼起居室的卧室要设置三个,这个兼起居室的卧室是不是指公寓那种 客厅卧室连一起的那种? 国标好像没有要求,江苏省的地标有要求。 这个主要还是应根据使用条件来定。看过一份英国的资料,要求2.8m一个点,是根据家电设备通常放置高度,以及英国标准中家电电源线的典型长度,用勾股定理计算出来的。目标是不管将家电放在那里,都能有一个电源点能够连接。规范通常只规定最低要求,但不一定最合理。 你先要定义什么是餐厅,在住宅设计规范中,没有餐厅这个名词定义,只有起居室(厅),那么在住宅电气设计规范中,对起居室是有≥3个插座的要求。至于就餐区域设置几个插座,从功能上来说,应该设置;如果非不设,没有规范说可以或者不可以。
兼起居室的卧室,就是一室户(无厅)的那种,比较少见,但是并不是没有,我同事以前就住这么一个户型。 有些地标就会注明 安徽省也有地标明确规定了数量要求