接闪带固定支架
接闪带的固定支架,雷规和民标都是对安装距离有要求,对具体材质和尺寸,没见到相关的要求,在图集15D501-19上,标注的是固定支架(热镀锌圆钢和热镀锌扁钢),注释“规格和型号由工程设计确定”。大家平时的设计中会标注固定支架的要求吗?有没有规范依据?谢谢。设计确定支架高度,当无设计要求时,不宜小于150mm
GB50303
本帖最后由 fancyboy 于 2022-2-22 09:49 编辑
我不标,防雷施工图集上的“每个固定支架应能承受49N的垂直拉力等文字“参考下。另外图集上有选用-25*4的扁钢,仔细看下。 %%C10热镀锌圆钢接闪带在挑檐上敷设,做法参见《15D501》,P17,挑檐2扁钢支架
接闪带支架间隔1米,转角处间隔0.5米安装,支架高度大于150mm 是不是可以直接理解为,支架和接闪带同材质同规格? 这个是结构力学和材料力学问题。不明白标准图中为什么要规定抗拉强度。怎么看支架也没有承受拉应力呀。或许这个拉力是对支架固定处的受力要求,不要被风吹跑了{:1_428:}