RazorLeaf 发表于 2022-2-21 17:51:04

总等电位端子箱能否和配电柜分开

一个项目,一二楼是商业,三楼以上是住宅。因为住宅和商业是分开配电所以住宅的入户配电柜放在了三楼,那么住宅的总等电位配电箱应该如何设置,是设置在一楼然后还是和配电柜一起设置在三楼。

swdswd 发表于 2022-2-21 21:09:06

在一楼设本建筑MEB端子箱

树欲静而风不止 发表于 2022-2-22 09:04:05

三楼也设置,低规5.2.4:应在建筑物内距离引入点最近的地方做等电位

ccck 发表于 2022-2-22 09:49:08

每台设备的等电位连接线的长度不宜大于0.5m

雷风zy 发表于 2022-2-22 11:38:51

都做,然后联合,看图集 15D502P13

RazorLeaf 发表于 2022-2-23 10:02:12

雷风zy 发表于 2022-2-22 11:38
都做,然后联合,看图集 15D502P13

图集上都是要求入户的MEB和配电箱相连,那么现在SPD还是安装在配电箱内吗?还是在一楼入户处安装SPD?

RazorLeaf 发表于 2022-2-23 10:04:34

树欲静而风不止 发表于 2022-2-22 09:04
三楼也设置,低规5.2.4:应在建筑物内距离引入点最近的地方做等电位

那么SPD是设置在配电箱三楼还是设置在一楼入户处?

dqaq 发表于 2022-2-23 10:11:59

电气和弱电线路入户处要设EB板,雷电防护用的,线路经计算如果需要设SPD,就在这里设。总配电柜处MEB板主要是电击防护用的,也兼有雷电防护的作用。所以电力电信管线入户处和总配电柜处均设EB板,并将它们连接起来。

雷风zy 发表于 2022-2-24 10:19:55

RazorLeaf 发表于 2022-2-23 10:02
图集上都是要求入户的MEB和配电箱相连,那么现在SPD还是安装在配电箱内吗?还是在一楼入户处安装SPD?

也是两边都做吧