双电源切换开关后树干式供电是否合理
双电源切换开关后树干式供电是否合理雨水泵,问题不大 容量不大,可以 可以判定不满足供规7.0.4(次要设备) 树欲静而风不止 发表于 2022-2-21 14:20
可以判定不满足供规7.0.4(次要设备)
树总,看见楼主的问题,想到前两天刚好遇到个项目,4层公共建筑,1至3层消防负荷只有应急照明,4层跟屋面有排烟风机,比较分散,从变电所出主备两路干线,采用树干式供电至每层所设双电源切换总箱,双电源后端均放射至设备,违规吗?是否违反供规7.0.3? taiyuntao 发表于 2022-2-21 15:23
树总,看见楼主的问题,想到前两天刚好遇到个项目,4层公共建筑,1至3层消防负荷只有应急照明,4层跟屋面 ...
树干式不是链式,两个还是有区别 taiyuntao 发表于 2022-2-21 15:23
树总,看见楼主的问题,想到前两天刚好遇到个项目,4层公共建筑,1至3层消防负荷只有应急照明,4层跟屋面 ...
你这个不违规,消防的,可以参照新民规13.7.11 树欲静而风不止 发表于 2022-2-21 16:21
你这个不违规,消防的,可以参照新民规13.7.11
我提到的项目审图老师套用了供规7.0.3,认为消防负荷中有排烟风机属于重要负荷,从变电所出来的消防干线不能采用树干式供电,要求从变电所放射式至每层双电切箱 taiyuntao 发表于 2022-2-21 18:14
我提到的项目审图老师套用了供规7.0.3,认为消防负荷中有排烟风机属于重要负荷,从变电所出来的消防干线 ...
这种审图老师的观点实在是。。。。。无语 taiyuntao 发表于 2022-2-21 18:14
我提到的项目审图老师套用了供规7.0.3,认为消防负荷中有排烟风机属于重要负荷,从变电所出来的消防干线 ...
让图审老师看看新民规13.7.4第6条和13.7.5 你这也不叫做树干式供电呀
页:
[1]
