集中电源市电监测问题
如果一个集中电源所接灯具范围内包括多个正常照明配电箱,是对每个照明配电箱都需要市电监测,还是监测一个总的照明配电箱的市电? 这个要理解主要是要市电正常电源是否有电这个信号,主要是信号。不是要电源供电。集中电源接收到没电的信号和是否确认火灾的信号(由另外的信号线接入)后,需要执行相应的程序。如果是全部的普通照明都需要在消防时候切断,那接其中一个就好。或者接总箱也行。
另外有些人电井照明插座什么的一个单独箱子,那检测线就不能从这里引出了 该应急照明箱供电范围的正常照明电源信号 任何位置公共区域的正常照明失效均应启动该区域的应急照明。 普通照明配电箱供电正常公共区域正常照明回路也可能因本回路开关跳闸而失效,市电监测应准确反映公共区域正常照明的工作状态。市电监测信号应引自公共区域正常照明回路。 libocai 发表于 2022-2-21 10:31
这个要理解主要是要市电正常电源是否有电这个信号,主要是信号。不是要电源供电。集中电源接收到没电的信号 ...
这个和在消防时切断多少普通照明没有关系吧,如果接在总箱那分闸断电后有可能检测不到 这个就是看个人设计了吧,和个人的照明系统相关,监测点设在哪个位置相对合理些,甚至是不是要和整栋楼的用电习惯相关?比如有些楼每天晚上要切电的... 标题里有错误啊:是否需要市电监测功能仅与消防应急照明是集中控制型还是非集中控制型系统有关,与系统是否采用集中电源是无关的。 liuex 发表于 2022-2-22 11:48
标题里有错误啊:是否需要市电监测功能仅与消防应急照明是集中控制型还是非集中控制型系统有关,与系统是否 ...
标题里边有错误?
页:
[1]