z993813756 发表于 2022-2-19 14:41:41

消防应急照明问题

地下室里有两个防火分区,两个防火分区中间夹着一个电井,我能在电井里只做一个集中电源来给两个防火分区的应急照明电源供电嘛?还说要做两个?

x01oct 发表于 2022-2-19 19:04:00

本防火分区

xiuyou 发表于 2022-2-21 08:46:17

看实际情况,如果两个分区都是正常的车库,应该分开,如果其中一个分区是储藏室,或很小的非机动车库啥的,就几盏应急灯,倒是可以一个集中电源,出一个单独回路给他用。

libocai 发表于 2022-2-21 09:03:25

这个问题按照51309来采用集中电源做,疏散照明箱由电井所在防火分区的电源供电,其他一个防火分区也应单独设置疏散照明箱。

swdswd 发表于 2022-2-21 11:15:31

非人员密集.不大于lkw一个即可,人员密集或大于lkw则各设一个
页: [1]
查看完整版本: 消防应急照明问题