lzswithdt 发表于 2022-1-28 11:34:45

二级负荷问题

请问根据民标3.2.11第一款,二级负荷外部电源由一个城网变电所引来两回路10KV电源,低压可以由一台变压器单回路供电吗,看条文解释意思是推荐用两台变压器,现在没有那个条件了

x01oct 发表于 2022-1-28 12:13:30

一台变压器单路供电不可以,两台变压器带母联的,单路可以

苏凌枫z 发表于 2022-1-28 16:19:13

非消防二级负荷需要两台变压器带母联时可单回路供电;消防二级负荷需要两回线路在最末一级配电箱双切。

bochi 发表于 2022-1-28 17:09:22

学习,消防二级负荷需要两回线路在最末一级配电箱双切

阿虚 发表于 2023-7-29 08:38:51

x01oct 发表于 2022-1-28 12:13
一台变压器单路供电不可以,两台变压器带母联的,单路可以

这条前提不是双重电源吗?一个变电站来的2回10kv好像不算双重电源呀。这样理解的话,一个变电站过来的2回线路必须要两个变压器分别出然后负荷端切换才算二级负荷?虽然有点不理解为啥不能双回线路的情况下母联单路,非要双重电源

Darren_Den 发表于 2023-9-11 18:04:04

苏凌枫z 发表于 2022-1-28 16:19
非消防二级负荷需要两台变压器带母联时可单回路供电;消防二级负荷需要两回线路在最末一级配电箱双切。

这个前提要满足双重电源吧,双重电源的定义我记得很苛刻啊

D800-1~8 发表于 2023-9-11 18:09:45

高压联络有问题

qiu!4455 发表于 2023-9-11 18:35:24

按《民标》,除了制冷机组及其配套设备,二级负荷采用单台变压器不可以。要么增加变压器,要么设柴油发电机等自备电源。