yu5416 发表于 2022-1-26 14:29:54

关于隧道区间标志灯设置问题

求教,在隧道区间里边设置标志灯时是不是带米标的灯只是需要百米标,所有的标志灯都应该是双向的吧,区间两边的出口应该用状态可变的标志灯对吧

树欲静而风不止 发表于 2022-1-26 15:29:04

标志灯应该是指向最近的出口

yu5416 发表于 2022-1-26 15:38:08

树欲静而风不止 发表于 2022-1-26 15:29
标志灯应该是指向最近的出口

一个区间可能有两公里,如果是在区间里边从中心为界限,全部使用单向标志灯,那就可能有一公里是单向标志灯,着火时候好像是有点不合理

树欲静而风不止 发表于 2022-1-26 16:22:39

yu5416 发表于 2022-1-26 15:38
一个区间可能有两公里,如果是在区间里边从中心为界限,全部使用单向标志灯,那就可能有一公里是单向标志 ...

但是跑反方向了可能很悲催(多跑很多距离)

yu5416 发表于 2022-1-27 07:53:07

树欲静而风不止 发表于 2022-1-26 16:22
但是跑反方向了可能很悲催(多跑很多距离)

是啊,如果用双向指示可变向就不会多跑了

树欲静而风不止 发表于 2022-1-27 08:38:21

yu5416 发表于 2022-1-27 07:53
是啊,如果用双向指示可变向就不会多跑了

如果隧道设置了火灾报警系统,且与应急照明系统联网控制,也可以达到

yu5416 发表于 2022-1-27 08:56:18

树欲静而风不止 发表于 2022-1-27 08:38
如果隧道设置了火灾报警系统,且与应急照明系统联网控制,也可以达到

好的,感谢大佬的解答

.P.atient 发表于 2022-1-27 13:36:24

全部双向有一个问题,现有的消防产品不够智能,无法做到探测到某一点着火了,应急照明控制器自动调整出着火点点两侧的方向灯。

yu5416 发表于 2022-1-27 16:34:19

.P.atient 发表于 2022-1-27 13:36
全部双向有一个问题,现有的消防产品不够智能,无法做到探测到某一点着火了,应急照明控制器自动调整出着火 ...

找了下资料,应急照明和疏散指示系统实施指南上是用双向标志灯
页: [1]
查看完整版本: 关于隧道区间标志灯设置问题