113120 发表于 2022-1-25 00:14:36

紫外线消毒灯、壁挂式消毒器

请问:医院的紫外线消毒灯、壁挂式消毒器的安装高度时多少呢?规范有无对此的要求?

yis359574718 发表于 2022-1-25 10:33:30

没有具体的高度要求,一般2.3-2.5m就行了,开关安装在1.8m

gucheng 发表于 2022-1-25 10:49:00

幼儿活动用房、卫生保健用房(包括晨检接待厅、保健观察室、隔离室)、厨房备餐间宜安装紫外线杀菌灯,灯具距楼、地面高度宜为2.50m。紫外线杀菌灯开关应单独设置,距楼、地面高度不应低于1.80m,并应设置警示标识,采取防止误开误关措施。