轻云舟 发表于 2022-1-21 17:20:05

各位老师,请问你们配电柜内的N、PE排的规格怎么选的?

各位老师,请问你们配电柜内的N、PE排的规格怎么选的?我看有的图纸是N排选相排的1/2,PE排按照下图来做,请问这是常规做法吗?

轻云舟 发表于 2022-1-21 17:23:23

N排是不是要按照下图来做,其实我很害怕见到谐波电流之类计算,一头雾水不知道该如何算,自己做的厂区变频设备还很多,不知道各位老师对于谐波电流是怎么做的,谢谢!

x01oct 发表于 2022-1-21 17:27:23

配电柜里面的一般不需要设计来选

x01oct 发表于 2022-1-21 17:28:28

谐波电流需要重视,现在变频和LED灯用的多,N线电流很大,我见过200~400%的,真是服了

dqaq 发表于 2022-1-21 17:34:05

轻云舟 发表于 2022-1-21 17:23
N排是不是要按照下图来做,其实我很害怕见到谐波电流之类计算,一头雾水不知道该如何算,自己做的厂区变频 ...

N排要考虑谐波电流,按基波(三相不平衡电流)和各谐波平方和开方所得电流来选,一般与相线等截面就可以,个别情况有可能大于相线截面。但不用按这个表考虑,这个表是各导体紧凑布置,形成共同发热体的情况下的修正。而母排是分得比较开的,相互发热影响较小。

轻云舟 发表于 2022-1-21 19:34:34

x01oct 发表于 2022-1-21 17:28
谐波电流需要重视,现在变频和LED灯用的多,N线电流很大,我见过200~400%的,真是服了

谢谢,您说的400%的谐波电流是用仪器测出来的吗?

轻云舟 发表于 2022-1-21 19:36:43

x01oct 发表于 2022-1-21 17:27
配电柜里面的一般不需要设计来选

我们做配电室都需要设计选元器件,铜排导线啥的,不过也就是出图而已,甲方做电气的会自己选

轻云舟 发表于 2022-1-21 19:38:02

dqaq 发表于 2022-1-21 17:34
N排要考虑谐波电流,按基波(三相不平衡电流)和各谐波平方和开方所得电流来选,一般与相线等截面就可以 ...

好的,谢谢您啊!

gucheng 发表于 2022-1-24 13:39:53

19DX101-1 4-9

轻云舟 发表于 2022-1-24 14:51:55

gucheng 发表于 2022-1-24 13:39
19DX101-1 4-9

非常感谢!

轻云舟 发表于 2022-1-24 15:10:18

gucheng 发表于 2022-1-24 13:39
19DX101-1 4-9

老哥,他这变压器出线是3+1的,N、PE线还在一起呢。

轻云舟 发表于 2022-1-24 15:11:39

这是图片,都是3+1的