探讨一下,变电所设置的直流屏,配电电源从配电柜直接给回路还是从变电所双切配电箱给回路好?如果配置60AH的,出线开关选择多大合适?
所用电一般从低压配电柜直接引出,一用一备,二次电源本身要设计互投切换。充电电流与电池类型、直流110V还是220V、充电方式等都有关系,最好选定直流屏产品后按样本决定。 这是我做过的一个二次系统,镉镍蓄电池,电池40AH轮换备用,主充浮充电流不同,当时选的4mm2的线,20A开关,但样本和计算书都查不到了。要依据充分,可查阅电力工程设计手册一次部分。
我是从低压柜的两个母线段各给一个回路 我看电力设计院是引自变电所的双切箱。 本帖最后由 贾行家 于 2022-1-25 13:10 编辑
如果你变电所有专用的站用双切配电箱,那就从配电箱出呗;如果小型站,需要双电源的没有什么东西,没设置专门的站用配电箱,那你直流屏就从变电所两段母线分别取电源呗,直流屏进线自己有双切装置。
至于直流屏的交流供电电源回路断路器多大,取决于你直流屏配置的充电模块的容量和数量,用充电模块的输出电流×输出电压/充电装置的效率就得出交流输入的有功功率,然后就是熟悉的有功/电压/功率因数了。按现行标准,充电装置的输出电压最高为120%额定、充电装置的效率不低于90%、功率因数不低于0.9,这几个都有了,就看你充电模块的总额定电流是多少,代入就可以算出来了。