求问消防电源监控点的位置
民标13.3.8:2 消防设备电源监控点宜设置在下列部位:1)变电所消防设备主电源、备用电源专用母排或消防电源柜内母排;2)为重要消防设备如消防控制室、消防泵、消防电梯、防排烟风机、非集中控制型应急照明、防火卷帘门等供电的双电源切换开关的出线端;
3)无巡检功能的EPS 应急电源装置的输出端;
4)为无巡检功能的消防联动设备供电的直流24V 电源的出线端。
想问一下,1)和2)怎么执行?消防动力柜ATSE的出线端装了消防电源监控,给该动力柜配电的低压出线柜也要装么?
给该动力柜配电的低压出线柜也要装么,不需要 树欲静而风不止 发表于 2022-1-21 11:10
给该动力柜配电的低压出线柜也要装么,不需要
谢谢树总。多问一下,什么情况下,才需要按照1)的要求,在变电所低压柜内设监控点呢? quanquancircles 发表于 2022-1-21 11:21
谢谢树总。多问一下,什么情况下,才需要按照1)的要求,在变电所低压柜内设监控点呢?
我认为前面不需要,后面用电,前面肯定有,前面用电,不能保证后面有 树欲静而风不止 发表于 2022-1-21 11:50
我认为前面不需要,后面用电,前面肯定有,前面用电,不能保证后面有
多谢~~~~~~~ 目前我就是在末端装的,按新民表这个说法,如果设了单独的应急母线,也应该装,但是我实际项目中还没有做过 x01oct 发表于 2022-1-21 12:37
目前我就是在末端装的,按新民表这个说法,如果设了单独的应急母线,也应该装,但是我实际项目中还没有做过
单独设置了柴油发电机供电的应急母线,是不是就要装了?在专用母排上加互感器取电流?还是监控每个出线? 第一条被审图提过,我就在消防应急母线的双切柜里加了监测器。 fillyzhou 发表于 2022-1-21 13:26
第一条被审图提过,我就在消防应急母线的双切柜里加了监测器。
谢谢~~~~~~ quanquancircles 发表于 2022-1-21 13:16
单独设置了柴油发电机供电的应急母线,是不是就要装了?在专用母排上加互感器取电流?还是监控每个出线?
按1楼的说法:“专用母排”,考虑在双切的出线处装 按第二条执行 只做了出线的监控,然后消防提了强条,主电源和备用电源的实时工作状态信息,不符合《消防设备电源监控系统》GB 2814-2011第4.2.1.5条规定