我们遇到的一座变电所,贴邻了办公室,现在要求做屏蔽。咨询一下做过的朋友:变电所只做贴邻办公室的一面墙,还是四面全做?
我们是六面全作 我没做过,仅从技术交流角度说点看法,不一定对。变配电所的屏蔽,主要针对50Hz工频电磁场,其空气中波长约6000km。一面墙的尺寸,在这个波长面前就是一个点,波得衍射必定发生。所以认同2楼的做法,应该六面全做。 swdswd 发表于 2022-1-21 09:41
我们是六面全作
地面也做? 我感觉要做就是六面全做,要么就不做,贴临办公室需要屏蔽么? x01oct 发表于 2022-1-21 10:26
我感觉要做就是六面全做,要么就不做,贴临办公室需要屏蔽么?
民用建筑设计统一标准 GB50352-2019
8.3.1变压器室、高压配电室、电容器室,不应在教室、居室的直接上、下层及贴邻处设置;当变电所的直接上、下层及贴邻处设置病房、客房、办公室、智能化系统机房时,应采取屏蔽、降噪等措施。 电磁环境卫生问题可参阅:民用建筑电磁环境卫生问题分析与探讨 - 道客巴巴http://www.doc88.com/p-8468471733858.html wangguichao66 发表于 2022-1-21 10:34
民用建筑设计统一标准 GB50352-2019
8.3.1变压器室、高压配电室、电容器室,不应在教室、居室的直接 ...
喔靠,这里加了办公室啊~~{:1_437:}
多谢 x01oct 发表于 2022-1-21 10:56
喔靠,这里加了办公室啊~~
多谢
不客气!
【已作废】民用建筑设计通则 GB50352-2005
5)当配变电所的正上方、正下方为住宅、客房、办公室等场所时,配变电所应作屏蔽处理。
旧规范只要求正上方、正下方,新版的增加了贴临这种情况。
wangguichao66 发表于 2022-1-21 11:03
不客气!
【已作废】民用建筑设计通则 GB50352-2005
5)当配变电所的正上方、正下方为住宅、客房、办 ...
是啊,我正在想这个事儿,后面通则更新,这条印象不深了 树欲静而风不止 发表于 2022-1-21 10:18
地面也做?
按GB8702:1~300GHZ,按GB50826-2012之7、2、1地面也作 树欲静而风不止 发表于 2022-1-21 10:18
地面也做?
地面和顶板使用结构钢筋网即可啊,自带屏蔽了