Redness 发表于 2022-1-20 17:29:03

22KW的水泵如果直接用柴发供电,直接启动的话需要多大的柴油发电?

各位大佬,22KW的水泵如果直接用柴发供电,直接启动的话需要多大容量的柴油发电?

dqaq 发表于 2022-1-20 17:50:42

给楼主提个建议,只要标准答案,不要技术原理,不是好的技术成长路径。22kW问到了,下次碰到45kW又怎么办?

dqaq 发表于 2022-1-20 17:53:45

我的建议是楼主换个提法,可能对自己帮助更大一些。

轻云舟 发表于 2022-1-21 08:30:53

dqaq 发表于 2022-1-20 17:53
我的建议是楼主换个提法,可能对自己帮助更大一些。

授人以渔,佩服佩服

轻云舟 发表于 2022-1-21 08:32:44

可以参考《民规》条文解释6.1.3和图集12SDX101-2民用建筑电气设计计算及示例,P1-15。

树欲静而风不止 发表于 2022-1-21 08:42:57

有个表可以参考一下

轻云舟 发表于 2022-1-21 10:01:29

树欲静而风不止 发表于 2022-1-21 08:42
有个表可以参考一下

树总您好,请问这个表是出自哪里?

Redness 发表于 2022-1-21 11:16:25

轻云舟 发表于 2022-1-21 08:32
可以参考《民规》条文解释6.1.3和图集12SDX101-2民用建筑电气设计计算及示例,P1-15。

好的,大佬,弱弱问下导致发电机最大电压降的电动机最大启动容量 该如何计算?

Redness 发表于 2022-1-21 12:03:45

dqaq 发表于 2022-1-20 17:50
给楼主提个建议,只要标准答案,不要技术原理,不是好的技术成长路径。22kW问到了,下次碰到45kW又怎么办?

确实如此,学到了,谢谢大佬指正

Redness 发表于 2022-1-21 12:05:41

树欲静而风不止 发表于 2022-1-21 08:42
有个表可以参考一下

谢谢树老,感谢大佬指导

轻云舟 发表于 2022-1-21 17:11:13

Redness 发表于 2022-1-21 11:16
好的,大佬,弱弱问下导致发电机最大电压降的电动机最大启动容量 该如何计算?

我理解的是对于你这台水泵是22×7左右吧,最好给整个星三角启动,就能再除以3了

轻云舟 发表于 2022-1-21 17:12:30

轻云舟 发表于 2022-1-21 17:11
我理解的是对于你这台水泵是22×7左右吧,最好给整个星三角启动,就能再除以3了

启动容量就是启动电压×启动电流

阿合 发表于 2023-5-30 10:31:29

轻云舟 发表于 2022-1-21 10:01
树总您好,请问这个表是出自哪里?

2009技术措施,4.2章

轻云舟 发表于 2023-5-30 10:36:36

阿合 发表于 2023-5-30 10:31
2009技术措施,4.2章

非常感谢!