设置了防火卷帘,电气该配置什么
单层4类汽车库,建筑在此处设置防火卷帘,电气需要做火灾自动报警吗???这卷帘门是干啥用的? 建筑这标注方式,有点儿外行啊 一个防火卷帘(FJM),一个普通卷帘(JLM)?
这是个大巴车或者是登机车的车库?还带维修间的 看一个FJM,一个JLM,好像性质不一样呢。猜测是FJM要设联控。 太扯了,建筑说是审图提了意见 说什么 修理间是个门洞 没有封起来 要阻隔。所以加了防火卷帘 汽车库、修车库、停车场设计防火规范
GB 50067-2014
5.1.7 汽车库内设置修理车位时,停车部位与修车部位之间应采用防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板分隔。
加防火墙是有的,但加个防火卷帘 完全不理解 明月清风 发表于 2022-1-20 17:32
汽车库、修车库、停车场设计防火规范
GB 50067-2014
5.1.7 汽车库内设置修理车位时,停车部位与修车 ...
就是火灾时当个防火墙用吧?那还是要联动,一降到底。 明月清风 发表于 2022-1-20 17:31
太扯了,建筑说是审图提了意见 说什么 修理间是个门洞 没有封起来 要阻隔。所以加了防火卷帘
这难道不是个一层的建筑?有个室外的门洞有什么问题?? x01oct 发表于 2022-1-20 18:42
这难道不是个一层的建筑?有个室外的门洞有什么问题??
是啊,所以很离谱。 这标注不是防火卷帘门,就是普通的卷帘门 就是一般的卷闸门,给它配电就行了,跟消防没关系。 估计是防止检修有火灾,沿隔墙边绕过来 建筑专业乱整,没有更好的办法吗?