流浪者归来 发表于 2022-1-19 11:00:57

110V交流设备配电

现有一个项目,业主方有很多需要110V/200V交流生产设备。因没接触过。现有几个问题
1.是否可以采用国内的220/380V的断路器进行保护?
2.这些设备的接地是否可以跟大楼内的其他设备共用接地系统?

dqaq 发表于 2022-1-19 11:17:28

1、看你怎么用。电磁式低断。如果不用到失压和分离脱扣器,正常工作和过电流保护没问题。如果是电子式低断,得看工作源与电源电压是否有关,应咨询厂家。
2、这个问题比较复杂,得看具体情况。不是一句话能回答的。

dqaq 发表于 2022-1-19 11:19:45

这种情况需要系统的论证。估计是日本设备,很早的时候苏州新加坡工业园区有比较多的这种情况,有条件可以去调研一下。