晨曦清风 发表于 2022-1-19 10:04:35

光伏组件防雷、接地及安全

1)线路防雷,要求光伏发电系统直流侧的正负极均悬空、不接地。直流和交流配电柜内设置浪涌保护器,防止雷电引起的线路过电压。
2)逆变器满足室外安装的使用要求,防护等级达到IP65,设置浪涌保护器,正极负极都具备防雷功能。
出自哪本规范?

dqaq 发表于 2022-1-19 10:53:09

1、出自哪份规范不知道,但不接地要求,是针对电力转换装置输入输出间无电气分隔的情况制定的。只要能达到简单分隔,就可以接地。

dqaq 发表于 2022-1-19 10:54:14

本帖最后由 dqaq 于 2022-1-19 14:29 编辑

可以参考GB16895.32-2021,本坛充电站里可以下载。

树欲静而风不止 发表于 2022-1-19 11:12:21

看看这个有没有:GBT 36963-2018 光伏建筑一体化系统防雷技术规范