zy456132 发表于 2022-1-18 13:34:06

TN系统转IT系统,IT系统单相接地故障回路分析

请教各位,医院整楼建筑用的是TN-S系统,局部手术室需要转成IT系统,请教IT系统单相接地故障时,故障电流是否会通过接地导体和隔离变压器形成故障通路,能否和TN-S系统计算单相接地故障一样,把变压器看成一个阻抗元件

dqaq 发表于 2022-1-18 15:04:37

本帖最后由 dqaq 于 2022-1-18 15:54 编辑

故障电流不会影响1:1变压器一次侧,大小与故障点位置无关,变压器和线路串联阻抗对故障电流大小没有影响,电流大小取决于总的线路并联导纳,含故障回路和非故障回路。

zy456132 发表于 2022-1-18 15:16:18

dqaq 发表于 2022-1-18 15:04
故障电流不会通过1:1变压器一次侧,大小与故障点位置无关,变压器和线路串联阻抗对故障电流大小没有影响, ...

那为何技术Dyn11变压器低压侧单相接地故障需计入系统阻抗?还是我理解的不到位,请教了

dqaq 发表于 2022-1-18 15:20:17

zy456132 发表于 2022-1-18 15:16
那为何技术Dyn11变压器低压侧单相接地故障需计入系统阻抗?还是我理解的不到位,请教了

一个是电网元件串联阻抗形成故障回路,另一个是对地电容容抗形成故障回路,原理不同。画个等效电路就明白了

dqaq 发表于 2022-1-18 15:39:35

给两张电气分隔1:1的等效电路图,与IT系统类似,只要将人体电阻RM看成是IT系统的设备接地电阻即可。

dqaq 发表于 2022-1-18 15:47:57

对地容抗ZC1、ZC2兆欧级,线路串联阻抗Z1L、Z2L和变压器短路阻抗ZKT毫欧级,略而不计。

zy456132 发表于 2022-1-18 16:54:21

dqaq 发表于 2022-1-18 15:47
对地容抗ZC1、ZC2兆欧级,线路串联阻抗Z1L、Z2L和变压器短路阻抗ZKT毫欧级,略而不计。

我消化消化

.P.atient 发表于 2022-1-19 13:20:19

局部IT系统计算故障电流时,等效电路的电源就是隔离变压器吧,不用再往前考虑

zy456132 发表于 2022-1-19 16:37:57

.P.atient 发表于 2022-1-19 13:20
局部IT系统计算故障电流时,等效电路的电源就是隔离变压器吧,不用再往前考虑

隔离变压器后面是严禁接地的,医疗建筑规范又说要共用接地,有矛盾

dqaq 发表于 2022-1-19 16:40:13

zy456132 发表于 2022-1-19 16:37
隔离变压器后面是严禁接地的,医疗建筑规范又说要共用接地,有矛盾

你搞混了。隔离变压器有多种用途,用作电气分隔时不能接地,用作构造局部IT系统时,设备外壳是可以接地的。