防火门监控设置部位
GB50116-2013火规4.6.1条 2 疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。像图中这个位置需要加防火门监控吗C:\Users\Administrator\Desktop 加 问了我们总共,也问了建筑专业都说不需要加,解释都是可看做一个房间,这个也比较纠结 这个通常还是常开防火门,更要吧 属于非 疏散通道上的吧! 建筑专业定是不是疏散通道 不是消防电梯,不是疏散通道。不需要加防火门监控。建筑可以改为普通门。 这个地方很有可能需要加门禁系统,加了防火门监控有啥意义 建筑设计防火规范GB50016-2014
6.5.1防火门的设置应符合下列规定:
1、设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能
对于“常闭防火门”,不强制要求设置防火门监控系统,但鼓励有条件的场所,在水平和竖向疏散路径的防火门上,设置防火门监控系统
浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南2017年修订版
除建筑设计防火规范专门规定的具有信号反馈功能的防火门外(指常开防火门),其他防火门(常闭防火门)可不强制设置防火门监控系统
个人理解首先定义此处的门是否为疏散通道(是否经常有人通行),其二建筑专业定义此处门为常开还是常闭防火门。针对这个问题我曾经咨询过建筑专业的人员,他的回复是地下室的门如无特别标注,均为常闭防火门(对应智能化有设计门磁,推导出此门常规都是常闭状态),所以向这种区域的门无需做防火门监控