二级负荷1路市电,一路柴发,低压系统做单母线分段还是双电源切换?

生产和消防为二级负荷,还有普通照明动力为三级负荷,1路市电由室外箱变供,室内做低压配电室,设柴发。低压系统市电、柴发做单母线分段,中间联络好,还是市电柴发直接进行双电源切换好?请大家帮忙解惑

gety9527 发表于 2022-1-15 15:56:22

这个要看的二级负荷的设备多不多吧,少的话可以直接用转换开关,多了可以用母线分段

zhouke 发表于 2022-1-15 19:09:09

低压系统市电、柴发做单母线分段,中间联络更灵活。非火灾情况下普通负荷也可由发动机供电,非消防二级负荷可单回路供电。

foreverhyx 发表于 2022-1-16 08:49:48

zhouke 发表于 2022-1-15 19:09
低压系统市电、柴发做单母线分段,中间联络更灵活。非火灾情况下普通负荷也可由发动机供电,非消防二级负荷 ...

谢谢,柴油发电机母线上同时带着非消防二级负荷和消防负荷,现在审图上会有问题吗?

zhouke 发表于 2022-1-16 16:02:57

规范要求消防与非消防从本建筑总配电箱开始分开。若冷备用采用单母线分段,市电母线段出所有负荷,柴油发电机母线上带消防负荷,平时母联开关断开。发电机由FAS系统的报警信号启动。若做成热备用,则发电机出2个回路。

foreverhyx 发表于 2022-1-16 22:53:29

zhouke 发表于 2022-1-16 16:02
规范要求消防与非消防从本建筑总配电箱开始分开。若冷备用采用单母线分段,市电母线段出所有负荷,柴油发电 ...

冷备用能明白您的思路。发电机热备用方案,出两路和市电怎样切换,能具体说说吗?非常感谢

zhouke 发表于 2022-1-17 11:12:06

本帖最后由 zhouke 于 2022-1-17 17:28 编辑

foreverhyx 发表于 2022-1-16 22:53
冷备用能明白您的思路。发电机热备用方案,出两路和市电怎样切换,能具体说说吗?非常感谢
不是发电机热备用,是配电线路热备用。配电线路热备用也是单母线分段,变压器主开关和联络开关闭合,发电机主开关断开。市电停电时断变压器主开关后闭合发电机主开关。要注意变压器主开关、联络开关和发电机主开关相互闭锁,只能同时闭合2个开关,以免发电机反送电。