绮梦人 发表于 2022-1-14 16:35:09

室外配电房

   各位好,请问室外独立配电房(大约120平方)可以不设置火灾探测器吗?我看一些图纸有些设置了,有些没有设置,有些只设置了气体灭火盘,我自己都不确定。劳烦解惑。{:5_178:}

gety9527 发表于 2022-1-15 16:14:57

我们这边一般独立建筑的配电室不设置气体灭火,附属建筑的配电室设置气体灭火。
根据建筑防火规范8.3.9条文解释,(2) 特殊重要设备,主要指设置在重要部位和场所中,发生火灾后将严重影响生产和生活的关键设备。如化工厂中的中央控制室和单台容量300MW机组及以上容量的发电厂的电子设备间、控制室、计算机房及继电器室等。高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活严生严重影响的配电室等,也属于特殊重要设备室。
高层民用建筑内,这个内就看怎么理解了。

xiuyou 发表于 2022-1-15 20:30:55

我们被提过,要做。

wangguichao66 发表于 2022-1-15 21:39:10

论坛里讨论过,只有高层民用建筑内的变配电房才做气体灭火(配套有火灾探测器)。
当然不排除有的审图师不管是不是高层民用建筑、也不管是不是变配电房(当然规范用的词是配电室)都要做气体灭火。
再说,气体灭火是水专业确定的事情,按照水专业提资要求做吧。

jerknight 发表于 2022-1-16 11:44:13

一般都是设置气体灭火系统

wangguichao66 发表于 2022-1-16 15:57:37

本帖最后由 wangguichao66 于 2022-1-16 16:00 编辑

前几天还在和我们水专业审图师(我是在审图机构)沟通这个问题,我的意见是只有高层民用建筑内的变配电房才做气体灭火,其他的不建议做。
理由是:《建规》8.4.1条第13款(强条)“ 设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位”,有的审图师不认可只是该场所或部位做火灾自动报警系统(引申出气体灭火控制系统算不算火警系统的问题),再进一步按照《火警规》3.4.1(强条) “具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室”,要求设消防控制室。设计人员别以为花点钱回避了一个强条,要想到后面还有这么多强条等着。

树欲静而风不止 发表于 2022-1-17 08:59:58

我们建议不做,水专业非要做,我们也没有办法

wangguichao66 发表于 2022-1-17 09:09:26

赞成树总意见。

fancyboy 发表于 2022-1-17 10:26:03

独立配电房做火灾报警没找到规范依据,问过供电局的人也不要求,如果做了气体灭火自然有规范依据要做了。

xpyyy 发表于 2022-1-17 17:11:46

居住区的配电房,需要装火灾探测器的!
页: [1]
查看完整版本: 室外配电房