高压电器和开关设备的热稳定校验?
请教各位大神:上面图片中导体和电缆的热稳定校验有两个公式,一个是乘以1000,一个是乘以100000,为什么会这样呢?导体和电缆有和区别?该如何理解这两个公式呢?
上图摘自《工业与民用配电设计手册》(第四版)。
谢谢!
5印错了,是3 本帖最后由 x01oct 于 2022-1-14 10:41 编辑
前面没讲清楚,应该是:你要去看后面的C值表,41次统一到3次方了,后面的C值表改了。
你这个估计是38次及以前版本的,C值不一样,后面的C值差一个10的平方 是否C值的单位不同,查下对应的C值的表核实一下。