教室的一个照明回路能用2*1.5的电线吗?
11盏灯,一盏灯35W,一共385W,从功率负荷上是是可以的,有相关规范要求嘛?我没在规范上找到。 考略压降和断路器保护的短路灵敏度。压降自己算一下,或者查19DX101-1 建筑电气常用数据3-16;短路灵敏度看GB50054第6.2.4,或者查19DX101-1 建筑电气常用数据4-25 照明规范7.2.9 当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。
7.2.11 照明分支线路应采用铜芯绝缘电线,分支线截面不应小于1.5mm2。
普通照明一般三芯线,LED灯启动电流比较大,考虑一下断路器瞬动,距离较长的话考虑一下短路电流。
最小截面:
1. 照明---住宅2.5(住宅设计规范);其余1.5
选3芯的 x01oct 发表于 2022-1-13 10:56
选3芯的
甲方那边省造价,要求用两芯线。 z993813756 发表于 2022-1-13 11:16
甲方那边省造价,要求用两芯线。
甲方可以要求,设计要拿到书面文件,并在说明中增加描述,且需要补充说明按业主要求采用II类灯具 z993813756 发表于 2022-1-13 11:16
甲方那边省造价,要求用两芯线。
且要跟业主说明必须采用II类灯具,以防甲方倒打一耙说他不知道2芯回路只能用II类灯具 谢谢各位指点,X哥提出的灯具的分类是我从没注意到的点,今天我又学习到了。{:1_428:},轻云舟朋友说的短路电流这个,我在实际设计中还从没考虑过,因为涉及到的线路都很短,几乎都不需要考虑{:1_452:}。树总和数字兄弟说明的规范很直接,{:1_443:},对于我而言,最起码我知道这个东西不违反规范了。 x01oct 发表于 2022-1-13 11:25
且要跟业主说明必须采用II类灯具,以防甲方倒打一耙说他不知道2芯回路只能用II类灯具
甲方改成3*1.5了 一旦有责任了让他出函了,甲方也怕了吧,谁都怕背锅。 1.5当然可以,别管什么规范。看载流量,然后上级断路器6A,或者10A。