[讨论]什么是零序电流
<P>什么是零序电流?成因、影响何在?</P><P>这些天,一直在看诚斑说中性线上的不平衡电流,觉得他是不是把这个不平衡电流和通过中性线的零序电流搞混了。所以提出了这个问题。二者的通道都是中性线。</P>
<P>当然,我也就是妄且估猜的,不到之处,请诚斑见谅!</P>
<P>零序电流的通道就是中性线,中性线上的电流现在越来越复杂了。我想值得议议吧?</P>
<P>哪位同学可以说说零序电流?</P>
回复:[讨论]什么是零序电流
<P>谁哪天找到了“零序电流”的精确定义时,麻烦也通知我一声。——谢谢。</P>回复:[讨论]什么是零序电流
没见精确定义。但基本是三相电流之矢量和。<BR>回复:[讨论]什么是零序电流
<P>我看到不少教科书写的是:3i0=ia+ib+ic ,但是未明确i0是零序电流,还是3i0为零序电流.</P>回复:[讨论]什么是零序电流
<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-7-18 13:13:22</I>)的发言<BR><P>我看到不少教科书写的是:3i0=ia+ib+ic ,但是未明确i0是零序电流,还是3i0为零序电流.</P></DIV>
<P><BR><BR>可能是3i0,后面是三相。此时电流方向一致,是三相之向量和。我也是估计。</P>
<P>这个零序,看来大家都不是很明白!</P>
<P>等一个明白的来指点吧。</P>
回复:[讨论]什么是零序电流
<P>很惭愧,没算过,</P><P>不过好像见过,正序、负序、零序都是矢量和的1/3,</P>
回复:[讨论]什么是零序电流
<P>把三个不对称电流向量分解为三组对称分量。A、B、C三相按顺时针方向排列的,彼此相差120度,称为正序分量。 A、B、C三相按逆时针方向排列的,彼此相差120度,称为负序分量。A、B、C三相方向相同称为零序分量。</P><P>可以看出只要三相电流不平衡(不论是因为三相负荷不平衡、还是接地短路引起的),就会有不为0的零序分量产生。</P>
<P>实际上,我们通常用的零序电流互感器就是检测三相不对称电流的,当达到一定值时,保护动作。根据不同的整定值,可作为接地故障保护、三相负荷不平衡保护、漏电保护等。</P>
<P><BR> </P>
回复:[讨论]什么是零序电流
在低压系统里,零序保护在国际上已基本淘汰,仅在中国因技术条件及设计习惯等,仍在偶尔使用。其实,目前多用漏电保护来代替它,RCD的灵敏度大的多回复:[讨论]什么是零序电流
<P>嘿嘿,几个都这么说,我心里倒是平衡了。</P><P>零序电流怎么回事,这个问题困扰我两年了,找不到学习的途径。</P>
回复:[讨论]什么是零序电流
<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-7-19 12:31:57</I>)的发言<BR><P>把三个不对称电流向量分解为三组对称分量。A、B、C三相按顺时针方向排列的,彼此相差120度,称为正序分量。 A、B、C三相按逆时针方向排列的,彼此相差120度,称为负序分量。A、B、C三相方向相同称为零序分量。</P>
<P>可以看出只要三相电流不平衡(不论是因为三相负荷不平衡、还是接地短路引起的),就会有不为0的零序分量产生。</P>
<P>实际上,我们通常用的零序电流互感器就是检测三相不对称电流的,当达到一定值时,保护动作。根据不同的整定值,可作为接地故障保护、三相负荷不平衡保护、漏电保护等。</P>
<P><BR></P></DIV>
<P><BR><BR>大哥,好像不是电流不平衡,是负荷不平衡,而且是电压不平衡,产生零序电流。不知道我说得对不对了。</P>
<P>电流不平衡情况很多,对吧,比如单相回路,这个似乎只能引起不平衡电流,也会引起零序分量吗?</P>
<P>错了错了!不是不平衡,是不对称!负荷不对称,特别是电压不对称!</P>
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 冷若冰 在 2007-7-19 19:56:20 编辑过」</div>
回复:[讨论]什么是零序电流
<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-7-18 11:49:34</I>)的发言<BR>好扎实的理论功底啊,比教授说的还明白呐</DIV><P><BR><BR>诚斑,夸完了?</P>
<P>你怎么不针对我提的问题发言?这个话题可是你引导出来的哦。</P>