本帖最后由 113120 于 2022-1-11 16:09 编辑请问:1.一个楼层配电箱的出线回路数有没有要求不能超多少? 2.对于LED灯具小功率可以一个回路超过25盏光源,那么这个小功率一般指多少瓦功率呢?
1.回路数量没有要求
2.3W 就怕图纸画不下{:1_428:} 树欲静而风不止 发表于 2022-1-11 16:28
1.回路数量没有要求
2.3W
请问:急诊抢救室内的空调供电负荷等级有要求吗? 113120 发表于 2022-1-11 17:59
请问:急诊抢救室内的空调供电负荷等级有要求吗?
有,如果急诊抢救是一级中特别重要负荷,那他就是一级负荷(不过中央空调的形式,不好处理) 回路数量没限制,但是配电箱尺寸终究是有限制的,也不能无限的加 树欲静而风不止 发表于 2022-1-12 08:33
有,如果急诊抢救是一级中特别重要负荷,那他就是一级负荷(不过中央空调的形式,不好处理)
请问:中央空调形式的供电负荷怎么处理呢? 113120 发表于 2022-1-12 10:22
请问:中央空调形式的供电负荷怎么处理呢?
主机从双电源供电,且有母联的变电所单电源专线供电,末端风机盘管得带到抢救室双切箱里