lixingbao 发表于 2022-1-10 14:52:50

弱电机柜回路、室外监控回路是否加漏电保护

根据规范,室外工作场所的用电设备,人体可能触及无法及时摆脱的固定设备配电需要增加漏电保护:
1)信息机房,网络机柜回路是否需要设置漏电保护?
2)UPS出线供给室外监控箱的回路是否需要设置漏电保护?

树欲静而风不止 发表于 2022-1-10 16:46:05

通信行业,一般不要求装漏电保护(好像有自己的规范也不能装)

树欲静而风不止 发表于 2022-1-10 16:47:02

装了,好像是容易误动,所以要求做好接地就行了

wenqi3276 发表于 2022-1-11 09:27:53

弱电线路 一般24V电不死人   加RCD没意义

hastings 发表于 2022-1-11 10:29:07

同志们,不要把UPS和整流电源搞混了,UPS出线仍旧是交流220V,要加漏电开关的。

DDou 发表于 2022-1-11 10:30:21

wenqi3276 发表于 2022-1-11 09:27
弱电线路 一般24V电不死人   加RCD没意义

12V或24V一般都是在室外监控箱转换的吧,220V到监控箱,监控箱内要设RCD吗,还是在是内配电箱的出线回路设?

gety9527 发表于 2022-1-11 11:48:28

6.6.2 安全防范系统的设计应防止造成对人员的伤害,并应符合下列规定:
    1 系统所用设备及其安装部件的机械结构应有足够的强度,应能防止由于机械重心不稳、安装固定不牢、突出物和锐利边缘以及显示设备爆裂等造成对人员的伤害;
    2 系统所用设备所产生的气体、X射线、激光辐射和电磁辐射等应符合国家相关标准的要求,不能损害人体健康;
    3 系统和设备应有防人身触电、防火、防过热的保护措施;

dqaq 发表于 2022-1-11 12:10:15

按GB13955-2017,剩余电流保护安装运行,只要能认定弱电机柜是电气装置,就应该装设。

gety9527 发表于 2022-1-11 12:12:00

gety9527 发表于 2022-1-11 11:48
6.6.2 安全防范系统的设计应防止造成对人员的伤害,并应符合下列规定:
    1 系统所用设备及其安装部件 ...

根据第3小条,应有防触电措施,但是条文解释里只要求了接地、绝缘等要求,未提及漏电保护要求,可能是专业原因未作深入要求,但是我觉得还是应该根据项目得重要性采取相关措施,比如一般得项目还是可以设置漏电保护得,重要项目可以采取其他措施,如只报警不断电得漏电保护装置,或是安装再绝缘场所等。

iverion 发表于 2022-1-11 17:54:10

安全防范系统供电技术要求 GB/T15408-2011:6.1.3

dqaq 发表于 2022-1-11 19:03:31

本帖最后由 dqaq 于 2022-1-11 19:17 编辑

wenqi3276 发表于 2022-1-11 09:27
弱电线路 一般24V电不死人   加RCD没意义
      这是一个广泛存在的误区。24V直流系统如果只是FELV(功能特地电压),那为其供电的回路一定要装RCD,且弱电地应接到强电PE线上。现在火灾报警系统的电击防护也绝大多数都忽略了这个问题,电击防护都是不合格的。比如,控制模块交流触点输出侧与弱电信号输入侧之间如果没有达到保护分隔,一旦绝缘击穿,~220V会传导至整个火灾报警系统,非常危险。

dqaq 发表于 2022-1-11 19:06:30

      只有SELV,才能将特低电压作为唯一电击防护手段。但要达到SELV的安全条件,在系统设计和安装方面有很多细琐的要求,户外大规模的监控系统很难达到。

wenqi3276 发表于 2022-1-12 11:37:50

弱电设备发生接地故障,接触电压也就是24V配电开关只要在规定的时间内动作,就没有电击危险

fitman 发表于 2022-1-13 16:13:04

大家放心,现在正规低压产品上的变压器一般都是安全的隔离变压器。但户外配电,在220V端加漏电保护还是稳妥的。

rainmen_73 发表于 2022-1-13 17:02:23

fitman 发表于 2022-1-13 16:13
大家放心,现在正规低压产品上的变压器一般都是安全的隔离变压器。但户外配电,在220V端加漏电保护还是稳妥 ...

就是开关电源输出直流吧,哪来的隔离变压器
页: [1] 2
查看完整版本: 弱电机柜回路、室外监控回路是否加漏电保护