fangyuan 发表于 2022-1-10 08:33:06

请教电缆如何在室内外敷设

本帖最后由 fangyuan 于 2022-1-10 08:37 编辑

1、多层住宅楼,共三个单元,电源总箱设在中单元地下室,至东西单元地下室电表箱约23米。问:东西单元电表箱进线电缆埋地敷设是用铠装电缆直埋,还是
YJV电缆穿钢管暗敷,埋设高度是在地下室底板内,还是底板下-0.8米?
2、住宅楼中单元门前有5米宽人车路,路沿石至建设红线距离约1米。中单元进线铠装电缆可否埋设在路面下方,能否直埋还是需穿PE保护管,人孔井可否设在
路面中?强弱电缆可以共用人孔井么?
3、小区共两栋多层住宅楼和一个消防泵房一个门卫室,住宅楼内设有水箱间、稳压泵、消火栓,消防泵房设有室外消火栓泵两台11KW,室内消火栓泵两台9.5KW。自己拟定住宅楼内消火栓按钮直接启消防泵。想问下,消防控制室设在门卫室的话,需要在门卫室设手动控制盘么?没有火警的消防联动需要如何配置消防控制室设备。

树欲静而风不止 发表于 2022-1-10 09:05:02

三个单元的地下室不通吗?

树欲静而风不止 发表于 2022-1-10 09:07:19

不需要设置手动控制盘了

jerknight 发表于 2022-1-10 12:43:54

根据消火栓的规范消火栓按钮不宜直接起泵 无火灾自动报警的项目消火栓按钮都可以不设

x01oct 发表于 2022-1-10 13:29:32

无地下室的话,应该在室外做管线,只暗埋进单元的那一段

fangyuan 发表于 2022-1-10 17:28:48

先谢谢各位大佬指点。消防的懂了,电缆敷设还是不明白,麻烦大佬再讲讲。三个单元地下室相通,单元过道装有门,中、东单元隔墙有伸缩缝。
见下图

不代表 发表于 2022-1-12 10:49:14

jerknight 发表于 2022-1-10 12:43
根据消火栓的规范消火栓按钮不宜直接起泵 无火灾自动报警的项目消火栓按钮都可以不设

那根据火警规范4.3.1的条文解释,无火警项目,要直接启泵

jerknight 发表于 2022-1-12 14:50:42

不代表 发表于 2022-1-12 10:49
那根据火警规范4.3.1的条文解释,无火警项目,要直接启泵

这条已经行不通了 会被审图提要求按消火栓规范执行

树欲静而风不止 发表于 2022-1-12 14:53:32

fangyuan 发表于 2022-1-10 17:28
先谢谢各位大佬指点。消防的懂了,电缆敷设还是不明白,麻烦大佬再讲讲。三个单元地下室相通,单元过道装有 ...

想通的话,电缆桥架走地下室好

不代表 发表于 2022-1-13 08:53:30

jerknight 发表于 2022-1-12 14:50
这条已经行不通了 会被审图提要求按消火栓规范执行

有权威机构的正式回复?

不代表 发表于 2022-1-13 09:42:20

不代表 发表于 2022-1-13 08:53
有权威机构的正式回复?

丁大人有逻辑?!

jerknight 发表于 2022-1-13 11:35:08

不代表 发表于 2022-1-13 08:53
有权威机构的正式回复?

火规是2013年的 消火栓规范是2014年的 没有官方确认 肯定按新规范执行

fitman 发表于 2022-1-13 16:05:45

jerknight 发表于 2022-1-12 14:50
这条已经行不通了 会被审图提要求按消火栓规范执行

按广东省的新版消防审查疑难问题解析(意见稿),明确要设启泵按钮{:1_428:}
页: [1]
查看完整版本: 请教电缆如何在室内外敷设