集中电源非集中控制型应急照明系统,一个集中电源可以给多个楼层供电吗?

集中电源非集中控制型应急照明系统,一个集中电源可以给多个楼层供电吗?如果可以,那集中电源的输入电源应该引自哪里呢,GB513093.3.8第3条2)款中规定引自本防火分区普通照明配电箱,但假如一个集中电源供多个楼层使用的情况下会涉及多个楼层普通照明箱,集中电源到底该从哪个照明箱引入电源?

zhouke 发表于 2022-1-8 19:22:22

任何一层的普通照明失效应启动该层公共区域的应急照明。非集中控制型应急照明系统最好每层设一个集中电源,其工作电源引自该层的普通照明配电箱。

jerknight 发表于 2022-1-8 22:50:35

就从总进线配电箱引个回路就可以了,非住宅建筑不就管8层嘛

pbbluesky128 发表于 2022-4-17 00:03:39

zhouke 发表于 2022-1-8 19:22
任何一层的普通照明失效应启动该层公共区域的应急照明。非集中控制型应急照明系统最好每层设一个集中电源, ...

谢谢周总解答{:1_439:}

heming22 发表于 2022-4-22 15:57:17

zhouke 发表于 2022-1-8 19:22
任何一层的普通照明失效应启动该层公共区域的应急照明。非集中控制型应急照明系统最好每层设一个集中电源, ...

规范里没有规定非集中控制系统断电点亮的要求,集中控制系统中的应急照明断电点亮0.5h后由控制器关闭应急照明,非集中控制系统没有此功能,如果此时发生火灾,电池电量无法满足火灾持续点亮时间。 同样GB51348 13.7.15,二级负荷以上的应急照明同样需要双回路供电。

zhouke 发表于 2022-4-22 18:09:52

heming22 发表于 2022-4-22 15:57
规范里没有规定非集中控制系统断电点亮的要求,集中控制系统中的应急照明断电点亮0.5h后由控制器关闭应急 ...

设置非集中控制型应急照明系统的建筑为不重要的建筑。非集中控制型应急照明系统的工作电源由普通照明配电箱配电箱供电。工作电源断电应急灯自动启动。