xiuyou 发表于 2022-1-7 17:42:29

电缆桥架距梁底距离问题。

目前我看到两个地方提到,一个是民标梁下0.15m,一个是民用建筑设计统一标准梁下0.1m,大家平时的设计之中是怎么把握的,经常遇到建筑按专业要压层高。谢谢。

lylvice 发表于 2022-1-7 17:44:15

统一梁下200

jerknight 发表于 2022-1-8 22:57:25

民标里的0.15m是针对多层桥架单层按0.1m没问题我一直是标0.1m的

树欲静而风不止 发表于 2022-1-10 08:32:44

0.1不好,有的稍微大的桥架,不好开盖检修

xiuyou 发表于 2022-1-10 09:08:53

从电缆直径上看,100距离是够的,不过从施工角度来说,大电缆施工很麻烦,我一般是要求0.2,现场看,空间大的,超过0.2,空间小的,甚至贴在梁底,也不知道他们是怎么施工的。{:1_438:}

zzaq 发表于 2022-1-10 10:14:43

本帖最后由 zzaq 于 2022-1-10 10:26 编辑

GB51348-2019   8.5.5电缆桥架多层敷设时,****   是不是可以理解为只是多层的情况,如果单层的话可以不这样?甚至贴梁敷设安装呢?GB50352-2019   8.3.6电缆桥架顶距楼板不宜小于0.3m,距梁底不宜小于0.1m   

结合施工安装、维修角度建议还是保证200mm