教室配电箱是否需要设锁?
审图专家按照规范条文解释提的,电话沟通,说加锁,相关规范好像没有查到相应条文,哪位了解?烦请指导一下。 专家说加就加呗,毕竟现实情况也是要加锁的 插座都要安全型的,配电箱加锁当属合理。 每间教室都有照明配电箱,没有锁,能有什么危险?(那种PZ30的,也没有线头漏出来呀) 虽然做了没错,只是师出无名,遇到有些教条的甲方一问,就不知道怎么回答了。{:1_438:} 树欲静而风不止 发表于 2022-1-7 17:03每间教室都有照明配电箱,没有锁,能有什么危险?(那种PZ30的,也没有线头漏出来呀)
一层或者一栋配电箱上锁就是为了安全考虑这个安全不是用电安全,就是怕别有用心人,天黑的时候关灯,容易恐慌吧 也可以解释的,一是电气安全的等同性原则。使用安全插座,是怕小孩用金属去捅导致电击,那其他配电设备也需考虑同样的行为。二是管理需要,这是后勤电工才能操作的设备。看过国外一些大学实验室的配电箱,都是有锁的,一把专用钥匙可到处开的那种。然后配电箱上有个紧急停电按钮,拍下去就成。 右边中间黑色的就是锁。
dqaq 发表于 2022-1-7 18:01
右边中间黑色的就是锁。
这个非标箱,一般都是带锁的,很常见,但是照明用的末端PZ30箱,带锁的很少见,只有室外防水的那种会直接挂锁。 xiuyou 发表于 2022-1-10 09:11
这个非标箱,一般都是带锁的,很常见,但是照明用的末端PZ30箱,带锁的很少见,只有室外防水的那种会直接 ...
现在情况不清楚。至少2010年以前,PZ箱是以GB7251为标准的,属于其中的低压箱式成套设备。如果严格按这个标准要求,打开PZ箱的门,都应使用钥匙或工具。当然现在大多数都没按这个做,也有合理性。一般用户年久日深,钥匙恐怕都找不到了。但有钥匙的产品也是有的,一般都是钢门的, 如果选不带锁的,至少从标准的角度看,公共场所应该选择PZ20,而不是PZ30。 这个配电箱的钥匙,可以就是个工具,比如常见的三角形套筒扳手,可以开每一个配电箱。订货时要求提清楚就行了。