地下室防火分区的负荷计算
地下室项目,防火分区内配电小间内设置消防电源双电源箱,放射式出消防风机控制箱电源、防火卷帘电源、地下室潜污泵电源,配电箱计算负荷时,比如,消防风机总负荷44KW, 防火卷帘总负荷9KW. 潜污泵总负荷11KW ,在计算双电源总箱的时候,防火卷帘这种不经常短时工作制的设备是否可以不予计算,潜污泵这种不经常工作连续运行是否需要取低于1.0的需要系数。如果按消防负荷总负荷取1.0的需要系数,感觉完全没必要,太浪费了。大家一般是怎么考虑的? 直接全加起来按1.0计算,简单粗暴{:1_428:} 同一个防火分区,还是建议取1,毕竟有同时动作的时候 卷帘负荷持续时间不到一分钟,对基于长期温升的选择可以不考虑,如电源进线允许在流量、电源开关额定电流等。但要考虑它对瞬时脱扣器的影响。好在你这里卷帘门负荷占比不大,基本不会有影响。 按1考虑吧 毕竟电缆也要放大至少一级填数据也简单 支持3楼,个人也觉得毕竟有同时动作的时候,如果火灾时需要同时动作,结果不能同时动作就麻烦了。
页:
[1]