关于是否设置应急照明
一项目:11层住宅,首层为商业网点和社区用房,社区用房最大为200多平,商业网点均不超100平,首层面积不到1000平,除户内(包括社区用房)均设火警,现在社区用房设不设应急照明?希望大家多给些论据,多谢 最远点距最近出口超过15米 200多平的社区用房最远点距最近出口超15 还有想问下老师,哪些配套或者其他的属于办公,比如物管用房,社区用房之类的,这些之前没想过,以为只有写办公的才叫办公 比较新的答疑文件 树欲静而风不止 发表于 2022-1-5 11:11比较新的答疑文件
这个答疑好,都明确了。感谢树总 谢谢树总,但是后面这部分只解释了首层是纯底商的情况,这个定性了它依旧是住宅建筑按住宅建筑考虑,根据防火规范50016第5.1.1条文解释,非商业网点的配套是按公建部分考虑,这个要设应急照明的话是否只能用超15米那一条来约束了? 还有设置火警的情况,有没有标准要求需设应急照明,还是按理解来说应该设应急照明 muyu 发表于 2022-1-5 12:28
还有设置火警的情况,有没有标准要求需设应急照明,还是按理解来说应该设应急照明
设不设报警和应急照明没关系 muyu 发表于 2022-1-5 12:28
还有设置火警的情况,有没有标准要求需设应急照明,还是按理解来说应该设应急照明
仔细看答疑 其他看规范。 简单说就是底商可以不做,答疑建议做,有不利疏散就做。
商铺就是商业了,按照规范该做就做;我记得没错住宅楼下面属于商业的基本都要做。
应急照明现在除了厕所基本上公共建筑都要做。 lylvice 发表于 2022-1-5 13:23
仔细看答疑 其他看规范。 简单说就是底商可以不做,答疑建议做,有不利疏散就做。
商铺就是商业了,按照 ...
商业是商业,商业网点是商业网点,这个定性也不一样,这两个名字水专业设消火栓数量都不一样的,防火规范5.1.1条文解释也表示了啊 是商业服务网点和商业的区别,我说的不严谨 muyu 发表于 2022-1-5 13:39
是商业服务网点和商业的区别,我说的不严谨
你只问住宅下面的商业(不是商业服务网点),这种商业一般做了比较合适,其他形式商业具体好看规范 树欲静而风不止 发表于 2022-1-5 11:11
比较新的答疑文件
有没有更多更全面的答疑文件提供