浴室与厕所内,等电位联结线可否明敷
一个项目,施工单位墙上瓷砖已经铺好,但是等电位没做,现在直接等电位联结线采用明敷。感觉做起来不妥毕竟浴室之类比较潮湿走,但是好像也说得过去,找规范没找到必须明敷,倒是图集里说了要暗敷。 也只是美观问题 防腐呢? 《建筑电气工程电磁兼容技术规范》 GB51204-2016 8.2.3 等电位联结线宜为铜质,可置于槽盒内或明敷,且应便于接线。当功能性接地线和等电位联结线采用裸导体明敷时,应在穿墙、板处及支撑物处做绝缘处理。 黄绿相间绝缘BV线即可,最好穿管。 实验室LEB