113120 发表于 2022-1-3 11:27:55

电缆桥架穿梁

请问:电缆桥架穿梁需要预埋套管吗?

keyuhe 发表于 2022-1-3 12:32:04

桥架不穿梁,在梁内埋电气导管,两端露出梁外100mm与桥架相连接。

x01oct 发表于 2022-1-4 08:26:04

通常不需要,看你梁的具体位置有没有特殊功能

树欲静而风不止 发表于 2022-1-4 08:55:03

预埋管,并且要给结构专业提供资料

rpg2009 发表于 2022-1-4 09:50:12

给结构专业提资,预留套管或方洞。

张智幸 发表于 2022-1-4 15:23:56

桥架穿梁的话,施工时电缆好放吗?

zhouke 发表于 2022-1-4 19:42:06

给结构专业提资梁上预留方洞后电缆敷设方法和桥架穿墙相同。

7741607aaa 发表于 2022-1-5 09:19:06

如果不穿梁,桥架安装后不影响整体层高,桥架可从梁下穿过,若是要穿梁,需要给结构专业提资,复核钢筋间距让穿多大洞口,一般是在梁上预埋套管
页: [1]
查看完整版本: 电缆桥架穿梁