113120 发表于 2022-1-1 19:27:29

对于体育馆类的建筑内楼梯间的应急照明配电

请问:旧规范内有没有要求对于体育馆类的建筑内楼梯间的应急照明要单独设置一个配电箱为其供电呢?

x01oct 发表于 2022-1-2 11:09:28

新规范也没有要求

llsssg 发表于 2022-1-4 18:51:35

目前的规范只规定了采用灯具自带蓄电池时,封闭/防烟楼梯间要单独设置应急照明配电箱。

dqaq 发表于 2022-1-4 19:34:33

不能什么都找规范。配电箱是针对配电单元设置的。配电单元的划分,主要依据技术合理性原则,有空间单元、功能单元、工艺单元等划分方法。楼梯间作为层间和层际交通通道,与建筑其他部分之间的功能边界和空间边界都是明确的,划分为一个单独配电单元是合理的,应该设置单独的配电箱。