陈小雅 发表于 2021-12-31 15:48:51

应急照明配电回路保护开关设计

应急照明配电回路不能采用单磁脱扣保护开关应该采用什么保护开关?就是应急照明集中电源的保护开关

张智幸 发表于 2021-12-31 16:08:56

应急照明配电回路不能采用单磁脱扣保护开关,有规定吗?

陈小雅 发表于 2021-12-31 16:11:28

张智幸 发表于 2021-12-31 16:08
应急照明配电回路不能采用单磁脱扣保护开关,有规定吗?

我没找到规范,图审提的,不知道怎么改

x01oct 发表于 2021-12-31 16:15:37

不能单磁?为啥?

张智幸 发表于 2021-12-31 16:21:16

陈小雅 发表于 2021-12-31 16:11
我没找到规范,图审提的,不知道怎么改

方便把设计图纸截图和审图意见贴出来吗?大家也学习学习{:1_428:}

树欲静而风不止 发表于 2021-12-31 16:36:04

应该是图审提了,要采用单磁开关吧

jiyiefeng 发表于 2021-12-31 21:59:17

本帖最后由 jiyiefeng 于 2021-12-31 22:03 编辑

用普通微断啊,跟照明回路一样,见江苏省的问答。

wenqi3276 发表于 2022-1-3 09:16:49

没必要采用单磁开关因为出线回路容量必须按6A的80%,不可能过负荷

wenqi3276 发表于 2022-1-3 09:19:57

一般电动机有可能出现堵转过负荷情况,所以电动机的配电开关才采用单磁开关