请教下住宅电井应急照明双切箱至PD箱电缆用什么
住宅电井里应急照明双切箱至PD箱采用树干式配电,PD箱进线需要矿物绝缘电缆吗?可以PD箱和应急照明双切箱同层采用WDZN,不同层时用矿物绝缘吗? 依据GB50319-2018,都可以采用耐火电缆 二点半太阳 发表于 2021-12-30 10:20依据GB50319-2018,都可以采用耐火电缆
强弱电共井了啊
按建规10.1.10 第3条,PD箱进线需要矿物绝缘电缆 PD箱是?综合布线的那个? 只要消防不是单独一个井 消防配电线路就需要矿物绝缘电缆 这条,建规的征求意见稿上要修正了,等最终的结果吧 taiyuntao 发表于 2021-12-30 11:19
这条,建规的征求意见稿上要修正了,等最终的结果吧
A级耐火电缆,据说价格也很高 taiyuntao 发表于 2021-12-30 11:19
这条,建规的征求意见稿上要修正了,等最终的结果吧
A级都有啥?
关键是哪种A,如果是A、B1、B2哪种,不还是一样么 按《配四》p782的说法,GB31247的A级为不燃型,就是使用金属作为外护套的电缆。 taiyuntao 发表于 2021-12-30 11:19
这条,建规的征求意见稿上要修正了,等最终的结果吧
有些矿物绝缘电缆都满足不了A级电缆的要求,厂家给的检测报告上只是满足B1级,建规更新后有些矿物绝缘电缆直接就用不了 应急照明现在用电量很小,可以采用专线在墙里暗敷金属管然后穿WDZN的电线或电缆 x01oct 发表于 2021-12-30 10:58
PD箱是?综合布线的那个?
PD箱是应急照明分箱 xswsymao 发表于 2021-12-30 17:14
PD箱是应急照明分箱
啥东西?能用规范词汇么?应急照明配电箱还是应急照明集中电源? PD箱应该是应急照明分配电箱(不带蓄电池组)或者应急照明集中电源(带蓄电池组)。一般厂家喜欢用PD箱。