请教下住宅电井应急照明双切箱至PD箱电缆用什么

住宅电井里应急照明双切箱至PD箱采用树干式配电,PD箱进线需要矿物绝缘电缆吗?可以PD箱和应急照明双切箱同层采用WDZN,不同层时用矿物绝缘吗?

二点半太阳 发表于 2021-12-30 10:20:33

依据GB50319-2018,都可以采用耐火电缆

xswsymao 发表于 2021-12-30 10:49:55

二点半太阳 发表于 2021-12-30 10:20
依据GB50319-2018,都可以采用耐火电缆

强弱电共井了啊

taiyuntao 发表于 2021-12-30 10:54:30

按建规10.1.10 第3条,PD箱进线需要矿物绝缘电缆

x01oct 发表于 2021-12-30 10:58:29

PD箱是?综合布线的那个?

jerknight 发表于 2021-12-30 11:04:23

只要消防不是单独一个井 消防配电线路就需要矿物绝缘电缆

taiyuntao 发表于 2021-12-30 11:19:30

这条,建规的征求意见稿上要修正了,等最终的结果吧

树欲静而风不止 发表于 2021-12-30 11:36:14

taiyuntao 发表于 2021-12-30 11:19
这条,建规的征求意见稿上要修正了,等最终的结果吧

A级耐火电缆,据说价格也很高

x01oct 发表于 2021-12-30 11:46:34

taiyuntao 发表于 2021-12-30 11:19
这条,建规的征求意见稿上要修正了,等最终的结果吧

A级都有啥?
关键是哪种A,如果是A、B1、B2哪种,不还是一样么

liuex 发表于 2021-12-30 12:25:36

按《配四》p782的说法,GB31247的A级为不燃型,就是使用金属作为外护套的电缆。

muyi626 发表于 2021-12-30 16:37:05

taiyuntao 发表于 2021-12-30 11:19
这条,建规的征求意见稿上要修正了,等最终的结果吧

有些矿物绝缘电缆都满足不了A级电缆的要求,厂家给的检测报告上只是满足B1级,建规更新后有些矿物绝缘电缆直接就用不了

muyi626 发表于 2021-12-30 16:43:29

应急照明现在用电量很小,可以采用专线在墙里暗敷金属管然后穿WDZN的电线或电缆

xswsymao 发表于 2021-12-30 17:14:18

x01oct 发表于 2021-12-30 10:58
PD箱是?综合布线的那个?

PD箱是应急照明分箱

x01oct 发表于 2021-12-31 08:21:18

xswsymao 发表于 2021-12-30 17:14
PD箱是应急照明分箱

啥东西?能用规范词汇么?应急照明配电箱还是应急照明集中电源?

苏凌枫z 发表于 2021-12-31 09:07:52

PD箱应该是应急照明分配电箱(不带蓄电池组)或者应急照明集中电源(带蓄电池组)。一般厂家喜欢用PD箱。